Страница 1 из 2

Тупой вопрос

Добавлено: 11 ноя 2020, 06:46
Sakhalin_Cat
Доброго дня.
Звоню с внутреннего системника NT343 на внутренний SIP домофон. Вопрос - Как набрать добавочный номер? Нужен DTMF сигнал для открывания двери.
Звездочка не работает, решетка тоже...

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 11 ноя 2020, 06:59
vda
Sakhalin_Cat писал(а):
11 ноя 2020, 06:46
Звоню с внутреннего системника NT343 на внутренний SIP домофон. Вопрос - Как набрать добавочный номер? Нужен DTMF сигнал для открывания двери.
Звездочка не работает, решетка тоже...
В веб-интерфейсе домофона должен быть указан код открывания. И постарайся его изменить на цифру. Потому как * и # сомнительные символы alik

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 13 ноя 2020, 01:35
Sakhalin_Cat
* и # я имел ввиду на системном телефоне, раньше переход в тон был на старых АТС.
Код открытия двери - "1", Но до домофона код почему-то не долетает.
Untitled.jpg
Untitled.jpg (27.77 КБ) 1979 просмотров
Ему нужен DTMF посыл, а его нет. Потому и спрашиваю куда ткнуть в TDE\NCP чтобы звуковые сигналы DTMF шли а не инкапсулированные в SIP протокол.
Причем пока стоял астериск всё работало.

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 13 ноя 2020, 08:26
vda
Аааа. была тут похожая очень подробная темка. Надо указать способ передачи сигнала DTMF внеполосный

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 16 ноя 2020, 03:54
Sakhalin_Cat
Я её читал. Но там относилось к VOIP. Да и всё перерыл найти не могу где это в настройках.

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 16 ноя 2020, 07:33
vda
Смотри. Я все вспомнил. Ты нажимаешь на системнике кнопку открытия двери, и станция в сторону домофона шлет DTMF в протоколе RFC2833 (это жестко заводом установлено). А твой SIP домофон этого не понимает. Два варианта:
1) Найди в веб-интерфейсе домофона способ передачи сигнала и поставь там RFC2833
2) Заведи твой домофон петлей как аналоговый город. То есть, гость набирает 9 и какой-нибудь внутренний аналоговый номер, который ты петлей заведешь на аналоговую СО, которую ты по DIL отправишь на секретаря. Если такой финт сработает, будем дальше думать, как упростить набор

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 22 сен 2022, 09:25
roklista
Здравствуйте. Простите за ёще один тупой вопрос. Имею станции нс 1000 и тде 600. Можно ли связать внутренние номера в одну ICD группу?

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 22 сен 2022, 09:44
Мэтр
Можно в теории, если про свои АТС ещё что-нибудь расскажете...

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 22 сен 2022, 09:47
roklista
например? Соединены по IPGW. Пытаюсь прописать в 3.5.1, выдаёт "ошибка внутренних номеров".

Re: Тупой вопрос

Добавлено: 22 сен 2022, 09:50
Мэтр